新闻中心
当前位置 当前位置:首页 > 新闻中心 > 技术资料

中级消防设施操作员知识点汇总【收藏】

所属分类:技术资料    发布时间: 2022-05-13    作者:admin
  分享到:   
二维码分享

   

中级消防设施操作员知识点汇总【收藏】

 

  集中火灾报警控制器是自动火灾报警系统中用于接收、显示和传递火灾报警信号,发出控制信号,并具有其他辅助功能的控制指示设备。

  消防联动控制器是消防联动控制系统的核心组件。它通过接收火灾报警报警控制器发出的火灾报警信息,按预设逻辑对建筑中设置的自动消防系统(设施)进行联动控制。

消防联动控制器的组成:

  主板、直接手动控制单元(多线控制盘)、总线控制盘、指示灯、音响器件、回路板、接口组件、电源装置(含电池)、外壳等部分。

  火灾自动报警系统的工作状态主要包括:主/备电工作状态,火警指示状态,设备反馈指示状态,设备启动指示状态,消音状态,屏蔽状态,系统故障状态,主/备电故障状态,通信故障状态等。

  干式系统中设置的充气和气压维持装置失灵的后果可能是:

1:系统误启动    2:系统无法复位

湿式系统:有压水  干式系统:有压气  

闭式系统

湿式系统:

  准工作状态(指自动喷水灭火系统性能及使用条件符合有关技术要求,处于发生火灾时能立即动作、喷水灭火的状态,下同)时配水管道内充满用于启动系统的有压水,发生火灾时,喷头受热开放后既能喷水灭火,系统系统响应速度较快。

《环境温度不低于 4℃ 且不高于 70℃ 的场所》

干式系统:

  准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体,发生火灾时,喷头受热开放,配水管道排气充水后喷水灭火,系统响应速度比湿式系统慢。

《环境温度低于 4℃ 或高于 70℃ 的场所

预作用系统:

  准工作状态时配水管道内不充水,火灾发生时,由火灾自动报警系统、充水管道上的压力开关连锁控制预作用装置和启动消防水泵,向配水管道供水,喷头受热后既能喷水灭火。该系统综合了湿式系统和干式系统的优点,可有效避免因喷头误动作而造成的水渍损失。

1.系统处于准工作状态时严禁误喷的场所。

2.系统处于准工作时严禁配水管道充水的场所。

3.用于替代干式系统的场所。

4.环境温度低于 4℃ 或高于 70℃ 的场所

重复启闭预作用系统:

  该系统与常规预作用系统的不同之处在于扑灭火灾后能自动关闭报警阀停止喷水,发生复燃时又能再次开启报警阀恢复喷水。

要求灭火后必须及时停止喷水,减少不必要水渍损失的场所

开式系统

雨淋(喷淋)系统:

  发生火灾时,由火灾自动报警系统或传动管控制自动开启雨淋报警阀组并启动消防水泵,与雨淋报警阀组连接的所有开式喷头同时喷水灭火。

1.火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所。

2.室内净空高度超过闭式系统.大允许净空高度,且必须迅速扑救初级火灾的场所。

 

3.严重危险级㈡级的场所


水幕系统:

  该系统不具备直接灭火的能力,主要用于火灾发生时通过密集喷洒形成水墙或水帘来阻隔火蔓延及热扩散,或直接喷洒到被保护对象上来冷却、降温。

1.设置防火卷帘或防火幕等简易防火分隔物的上部。

2.不能使用防火墙的开口部位(如舞台口)

3.相邻建筑物之间的防火间距不能满足要求时,建筑物外墙上的门、窗、洞口处。

4.石油化工企业中的防火分区或生产装置、设备之间。

5.其他需要进行水幕保护或防火隔断的部位》

闭式喷头:

  在湿式和干式自动喷水灭火系统中,闭式喷头担负着探测火灾、启动系统和喷水灭火的任务,其喷水口平时由热敏感元件组成的释放机构封闭,火灾发生时受热开启。无法启动泵组

报警阀组:

  报警阀组是使水能够自动单方向流入喷水系统配水管道同时进行报警的阀组。


压力开关:

  压力开关是一种压力传感器,其作用是将系统中的水压信号转换为电信号。火灾发生时,为保证系统稳定可靠地供水,应由系统官网压力开关、报警阀组压力开关等直接控制消防水泵的启动并向消防控制中心反馈其动作信号。

水流指示器:

  水流指示器是将水流信号转换为电信号的一种报警装置,一般安装在自动喷水灭火灭火系统的分区配水管上,其作用是监测和指示开启喷头所在的位置分区,产生动作信号。

  末端试水装置:

  末端试水装置由 压力表、控制阀、试水阀、试水接头、排水漏斗组成,其作用是检验自动喷水灭火系统的可靠性,测试水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否畅通,以及系统.不利点处的工作压力等,也可以检测干式系统和预作用系统的充水时间。

  在干式自动喷水灭火系统中,还应设置充气和气压维持装置。该装置是干式系统的重要组成部分,主要用于向系统侧管网充气和保持系统侧管网内气压。

  受高温烟气作用喷头动作喷水,且出水压力不低于 0.05MPa

  报警阀开启,打通输水管道;水力警铃动作并发出报警信号,该声响在 3m 远处声强不低于 70dB;

  主阀前后压力指示正常,表差 <0.01MPa

    打开泄水阀,压力开关、报警阀、水力警铃会动作,其他部件没有响应。

判断防烟排烟系统工作状态

防烟系统的分类与组成:

  防烟系统是通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统。

  防烟系统可分为自然通风系统和机械加压送风系统。

机械加压送风系统的组成:

  机械加压送风系统主要由 送风机、风道、送风口以及电气控制柜等组成。

送风口:

送风口分为 常开式、常闭式和自垂百叶式;常闭式送风口采用手动或电动开启,常用于前室或合用前室;自垂百叶式送风口平时靠百叶重力自行关闭,加压时自行开启,常用于防烟楼梯间。

挡烟垂壁:

  挡烟垂壁是用不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下,能在火灾时形成一定蓄烟空间的挡烟分隔设施。按安装方式可分为固定式挡烟垂壁和活动式挡烟垂壁;按挡烟部件的刚度性能可分为柔性挡烟垂壁和刚性挡烟垂壁。

排烟防火阀:

  排烟防火阀是安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到 280℃ 时关闭。

  送风(排烟)口;远程控制执行器安装高度便于人员操作,一般距地面 0.8~1.5m。

判断其他消防设施工作状态

电气火灾监控系统的组成:

  电气火灾监控系统由电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器、图形显示装置等组成。

剩余电流式电气火灾监控探测器:

  以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在..级配电柜(箱)的出线端; 在供电线路泄漏电流大于 500mA 时,宜设置在其下一级配电柜(箱)。剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统配电线路和消防配电线路中。

  剩余电流互感器;是剩余电流式电气火灾监控探测器的核心测量部件。

  保护对象为 1000V 及以下的配电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置;

  温度传感器;是测量测温电气火灾监控探测器的核心测量部件   

 监控报警:

  电气火灾监控设备应能接收来自电气火灾监控探测器的监控报警信号,并在 10s 内发出声、光报警信号,指示报警部位,显示报警时间;应能实时接收来自电气火灾监控探测器测量的剩余电流值和温度值,剩余电流值和温度值应可查询。

   故障报警:

  当电气火灾监控设备与电气火灾监控探测器之间的连接线断路、短路时,电气火灾监控设备应能在 100s 内发出与监控报警信号有明显区别的声、光故障信号,显示故障部位。

剩余电流式电气火灾监控探测器:

  当被保护线路剩余电流达到报警设定值(可自行设定,要求设定范围在 20~1000mA)时,剩余电流式电气火灾监控探测器应能在30s内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发出报警信号。

测温式电气火灾监控探测器:

  当被监视部位温度达到报警设定值(可自行设定,要求设定范围在 45~140℃)时,剩余电流式电气火灾监控探测器应能在 40s 内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发出报警信号。

故障电弧探测器:

  当被探测线路在 1s 内发生 14 个及以上半周期的故障电弧时,故障电弧探测器应能在 30s 内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。

可燃气体探测报警系统的组成和功能:

  可燃气体探测报警系统由 可燃气体报警控制器、可燃气体探测器、图形显示装置和火灾声光报警器等组成。

  可燃气体控制器:

 

  可燃气体控制器是可燃气体报警系统的核心控制单元。

消防设备末端配电装置的组成:

  装置由配电箱、按钮、指示灯、转换开关、断路器、电源线路等器件组成。

  操作总线控制盘

  总线控制盘能够启动所有的受控消防设备。

  直线控制,属于点对点控制方式。

  总线控制盘的每一个按键对应一个总线控制模块,对消防设备的控制是由控制模块实现的。

  总线控制盘操作面板上设有多个手动控制单元,每个单元包括一个操作按钮和两个状态指示灯,每个操作按钮均可通过逻辑编程实现对各类、各分区、各具体设备的控制。

  “反馈”指示灯处于常亮状态,表示现场设备已启动成功并将启动信息反馈回来。

  操作多线控制盘

  多线控制盘可以操作:消防泵组(喷淋泵组,消火栓泵组)、防烟和排烟风机。

  多线控制盘操作面板上设有多个手动控制单元,每个单元包括一个操作按钮和启动、反馈、故障三个状态指示灯。

测试线型火灾探测器的火警和故障报警功能

 线型感温火灾探测器工作原理:

   线型感温火灾探测器是指对某一连续线路周围温度和/或温度变化响应的线型火灾探测器。

  线型感温火灾探测器的种类

   1)按敏感部件形式分类。可分为:揽式、空气管式、分布式光纤,光缆光纤和线式多点型线式感温探测器。

   2)按动作性能分类。可分为:定温、差温和差定温线型感温探测器。

   3)按恢复性能分类。可分为:可恢复式和不可恢复式线型感温探测器。

   4)按定位方式分类。可分为:分布定位和分区定位线型感温火灾探测器。

   5)按探测报警功能分类。可分为:探测型和探测报警型线型感温火灾探测器。

 线型火灾探测器的选择

   1.线型光束感烟火灾探测器:

   (1)无遮挡的大空间或有特殊要求的房间,(宜)选择线型光束感烟火灾探测器。

   (2)符合下列要求条件之一的场所,(不宜)选择线型光束感烟火灾探测器:

   1)有大量粉尘、水雾滞留的场所。

   2)可能产生烟气和油物的场所。

   3)在正常情况下有烟滞留的场所。

   4)固定探测器的建筑结构由于振动等原因会产生较大位移的场所。

 2.线型揽式感温火灾探测器

下列场所或部位,(宜)选择线型揽式感温火灾探测器:

   1)电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥梁。

   2)不宜安装点型探测器的夹层、闷顶。

   3)各种皮带传送装置。

   4)其他因环境恶劣不适合点型探测器安装的场所。

 3.线型光纤感温火灾探测器

下列场所或部位,(宜)选择线型光纤感温火灾探测器:

   1)除液化石油气的石油储罐。

   2)需要设置线型感温火灾探测器的易燃易爆场所。

   3)需要实时监测环境温度的地下空间等场所。

4)公路隧道、敷设动力电缆铁路隧道和城市地铁隧道等。

 4.线型定温火灾探测器

   选择线型定温火灾探测器,应保证其不动作温度符合设置场所的(.高)环境温度要求。

   线型火灾探测器的设置要求

 线型光束感烟火灾探测器:

   1)探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离为 0.3~1.0m,距地高度(不宜)超过 20m。

   2)相邻两组探测器的水平不应大于 14m;探测器至侧墙水平距离不应大于 7m,且不应小于 0.5m;探测器的发射器和接收器之间的距离(不宜)超过 100m。

   3)探测器应设置在固定结构上。

 线型感温火灾探测器:

   1)探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时,应采用接触式布置;在各种皮带传动装置上设置时,(宜)设置在过热点附近。

   2)设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离(宜)为 0.1m。探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求;探测器至墙壁的距离(宜)为 1~1.5m。

   3)设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,(宜)采用两只不同火灾探测器的报警信号组合。

   测试线型火灾探测器的火警和故障报警功能

   1)测试线型感温火灾探测器时,使用温度不低于 54℃ 的热水持续对线型揽式感温火灾探测器的感温电缆进行加热。

   2)线型感温火灾探测器能在 30s 以内发出火灾报警信号。

测试火灾显示盘功能

  火灾显示盘的设置要求:

   每个报警区域(宜)设置一台火灾显示盘。当一个报警区域包括多个楼层时,宜在每个楼层设置一台仅显示本楼层的火灾显示盘。

   火灾显示盘应设置在出入口等明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度(宜)为 1.3~1.5m。

 火灾报警显示功能:

   火灾显示盘应能接收与其连接的火灾报警控制器发出的火灾报警信号,并在火灾报警控制器发出火灾报警信号后3s内发出火灾报警声、光信号,显示火灾发生部位。    

  故障显示功能:

   具有接收火灾报警控制器传来的火灾探测器、手动火灾报警按钮及其他火灾报警触发器件的故障信号的火灾显示盘,应在火灾报警控制器发出故障信号后3s内发出故障声、光信号,并指示故障发生部位。

 电源功能:

   采用主电源为220V、50Hz交流电源供电的火灾显示盘应具有主电源和备用电源转换等功能,主电源应能保证火灾显示盘在火灾报警状态下连续工作4h,且具有过流保护措施。

湿式自动喷水灭火系统的组成和工作原理

   湿式自动喷水灭火系统主要由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施等组成。

 湿式自动喷水灭火系统工作原理:

   湿式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。发生火灾时,火源周围温度高度上升,闭式喷头受热后开启喷水,水流指示器动作并反馈信号至消防控制中心报警控制器,指示起火区域;湿式报警阀系统侧(沿供水方向,报警阀后为系统侧,下同)压力下降,造成湿式报警阀水源侧(沿供水方向,报警阀前为水源侧,下同)压力大于系统侧压力,湿式报警阀被自动打开,消防水箱出水管上的流量开关、消防水泵出水干管上的压力开关或报警阀组的压力开关动作并输出启动水泵信号,完成系统的启动。系统启动后,由消防水泵向开放的喷头供水,开放的喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷洒,实施灭火。

干式自动喷水灭火系统的组成和工作原理

   干式自动喷水灭火系统主要由 闭式喷头、干式报警阀组、充气和气压维持设备、水流指示器、末端试水装置、管道管道及供水设施等组成。

 干式自动喷水灭火系统工作原理:

   干式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压维持设备等稳压设施维持水源侧管道内充水的压力,系统侧管道内充满有压气体(通常采用压缩空气),报警阀处于关闭状态。发生火灾时,闭式喷头受热开启,管道内的有压气体从喷头喷出,干式报警阀系统侧压力下降,造成干式报警阀水源侧压力大于系统侧压力,干式报警阀被自动打开,压力水进入供水管道,将剩余压缩空气从系统立管顶端或横干管.高处的排气阀或已打开的喷头处喷出,然后喷水灭火;消防水箱出水管上的流量开关、消防水泵出水干管上的压力开关或报警阀组的压力开关动作并并输出启动消防水泵信号,完成系统的启动。系统启动后,由消防水泵向开放的喷头供水,开放的喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷洒,实施灭火。

操作消防泵组电气控制柜

 启动方式:

   为确保消防水泵的可靠控制,适应消防水泵启动灭火、灾后控制以及维护保养的需求,消防水泵应能手动启停和自动启动。

 

   通过消防控制室多线控制盘上启/停按钮水泵房消防泵组电气控制柜上的停止按钮手动实施。

   消防泵组电气控制柜还应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。 机械应急启动时,应确保消防水泵在报警 5.0min 内正常工作。

 消防增(稳)压设施分类

   按稳压工作形式分类:可分为 胶囊式、补气式、消防无负压(叠压)稳压设施。

   气压水罐设置方式可分为:立式和卧式两种。

 

   消防增(稳)压设施主要由 泵组、管道阀门及附件、测控仪表、操作柜等组成。

 主/备泵切换功能:

   当主泵发生故障时,备用泵自动延时投入,水泵启动时间不应大于 2min。

  保护功能:

   控制柜应具有 过载保护、短路保护、过压保护、缺相保护、欠压保护、过热保护功能。

使用消防电话

 消防电话系统的组成和分类:

   消防电话系统由 消防电话总机、消防电话分机、消防电话插孔、消防电话手柄和专用消防电话线路组成,分为总线制和多线制两种形式。

 消防电话总机:

   消防电话总机具有 通话录音、信息记录查询、自检和故障报警灯功能。

   消防电话总机应能与所有消防分机电话、电话插孔之间互相呼叫与通话,并显示每部分机或电话插孔的位置。

   处于通话状态的消防电话总机能呼叫任意一部及以上消防电话分机,被呼叫的消防电话分机摘机后,能自动加入通话。

   消防电话总机能终止与任意消防电话分机的通话,且不影响与其他消防分机的通话。

   收到消防电话分机呼叫时,消防电话总机在 3s 内发出声、光呼叫信号,指示该消防电话分机为呼叫状态,声指示信号能手动消除。

使用消防应急广播

 

 消防应急广播系统的组成:

   消防应急广播系统主要由 消防应急广播主机、功放机、分配盘、输出模块、音频线路及扬声器等组成。

   消防应急广播系统的线路应独立敷设并有耐热保护,不应和其他线路同槽或同管敷设。

 应急广播功能:

   消防应急广播能按预设定程序向保护区域广播火灾事故有关信息,广播语音清晰,距扬声器正前方 3m 处应急广播的播放声压级不小于 65dB ,且不大于 115dB。

 故障报警功能:

   消防应急广播发生故障时,能在 100s 内发出故障声、光信号。

 消防应急广播主机、功放机的工作状态指示灯功能:

   当输出功率大于额定功率 120%并持续 2s 后,过载指示灯点亮。

   当内部晶体管温度超过设定温度极限(90℃ )6s 后发生过温故障,指示灯常亮。

 

 


contact number
  • 联系电话 15389019621 029-86688533
  • 地址: 陕西省西安市经济开发区凤城四路移动家属楼1701室
Copyright © 陕西鼎安消防安全检测评估有限公司 版权所有   备案号:陕ICP备2020014504号-1   城市分站:   陕西  西安  咸阳   网站地图   RSS   XML  
技术支持:   万家灯火