新规范与建规对比—平面布置、消防电梯、消防救援口、消防车道、直升机停机坪

所属分类:技术资料    发布时间: 2023-02-23    作者:admin
  分享到:   
二维码分享

新规范与建规对比—平面布置、消防电梯、消防救援口、消防车道、直升机停机坪

平面布置

 

建筑防火通用规范GB55037-2022

建筑防火设计规范GB50016-2014(2018年版)

办公室、休息室

设置在丙类厂房,丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限≥2.00h 的防火隔墙和≥1.00h的楼板与其他部位分隔

设置在丙类厂房,丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限≥2.50h 的防火隔墙和≥1.00h的楼板与其他部位分隔

供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站

应采用无开口的防火墙或抗爆墙一面贴邻

应采用无开口的防火墙一面贴邻

住宅与非住宅功能

采用耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔

多层采用耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板完全分隔,高层采用耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔

医疗建筑中住院病房内相邻护理单元之间

应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔

应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔

电梯层门的耐火完整性

不应低于2.00h

不应低于1.00h

下列建筑应设置消防电梯

建筑防火通用规范GB55037-2022

 

1.建筑高度大于32m的丙类高层厂房

建规无此规定

2.建筑高度大于32m的封闭或半封闭汽车库(无车道且无人员停留的机械式汽车库除外)

汽车库规范无封闭或半封闭要求

 

消防电梯的设置要求

建筑防火通用规范GB55037-2022

建筑防火设计规范GB50016-2014

1.前室或合用前室应采用防火门和耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。除兼作消防电梯的货梯前室无法设置防火门的开口可采用防火卷帘分隔外,不应采用防火卷帘或防火玻璃墙等方式替代防火隔墙。

 前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘(防火隔墙无限制)

2.电梯的动力和控制线缆与控制面板的连接处、控制面板的外壳防水性能等级不应低于IPX5

IPX5要求

3.电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话和视频监控系统的终端设备

视频监控系统的终端设备

4.消防电梯井和机房应采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙与相邻井道、机房及其他房间分隔

隔墙上可以开甲级防火门

 

 

 

消防救援口

建筑防火通用规范GB55037-2022

建筑防火设计规范GB50016-2014

1. 有特殊要求的建筑和甲类厂房可不设置消防救援口

所有的厂房应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口

3. 无外窗的建筑应每层设置消防救援口,有外窗的建筑应自第三层起每层设置消防救援口

4. 消防救援口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,当利用时,净宽度不应小于0.8m

对门作为消防救援口,净宽度无明确规定

5. 消防救援口应易于从室内和室外打开或破拆,采用玻璃窗时,应选用安全玻璃

无安全玻璃的要求

6.消防救援口应设置可在室内和室外识别的..性明显标志

仅要求在室外设置易于识别的明显标志。

 

 


直升机停机坪

建筑防火通用规范GB55037-2022

建筑防火设计规范GB50016-2014

建筑高度大于250m的工业与民用建筑,在屋顶设置直升机停机坪

 建筑高度大于100m且标准层建筑面积大于2000m²的公共建筑,在屋顶设置直升机停机坪或供直升机救助的设施。

 

 

 

消防车道

建筑防火通用规范GB55037-2022

建筑防火设计规范GB50016-2014

占地面积大于3000m²的其他单、多层公共建筑应至少沿建筑的两条长边设置消防车道(所有公共建筑)

占地面积大于3000m²的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应至少沿建筑的两条长边设置消防车道

(特指商店、展览)

消防车道坡度应满足消防车满载时正常通行的要求,且不应大于10%

消防车道的坡度不宜大于8%

 

燃油或燃气锅炉、可燃油油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关、柴油发电机房

建筑防火通用规范GB55037-2022(新)

建筑防火设计规范GB50016-2014(2018年版)旧

当位于人员密集的场所的上一层、下一层或贴邻时,应采取防止设备用房的爆炸作用危及上一层、下一层或相邻场所的措施

(采取措施后可贴)

不应位于人员密集的场所的上一层、下一层或贴邻时

设备用房的疏散门应直通室外或安全出口

(锅炉房、变压器室,柴油发电机房)

锅炉房和变压器室的疏散门要求直通室外或安全出口

常(负)压燃油或燃气锅炉房不应位于地下二层及以下

(只能设置在首层和地下一层)

常(负)压燃油或燃气锅炉房可以布置在地下二层

燃油或燃气锅炉房不应贴邻消防救援专用出入口、疏散楼梯(间)或人员的主要疏散通道

建规无此规定

 


 