1.消防控制室值班员的职责是什么?
a) 应持证上岗,熟悉和掌握消防控制室设备的功能及操作规程,按照规定和规程测试自动消防设施的功能,保证消防控制室的设备正常运行。b) 对火警信号,应按照《人员密集场所消防安全管理》7.6.16规定的消防控制室接警处警程序处置。c) 对故障报警信号应及时确认,并及时查明原因,排除故障;不能排除的,应立即向部门主管人员或消防安全管理人报告。d) 应严格执行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人,做好消防控制室的火警、故障记录和值班记录。
a)接到火灾警报后,值班人员应立即以.快方式确认;b)火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态,同时拨打“119”报警,报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话;c)值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案,并同时报告单位负责人。
a) 值班人员对火灾报警控制器进行日检查、接班、交班时、应填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。b) 接到火灾报警信息后,确认属于误报时,查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》。c) 另外,单位还应制作《防火检查记录表》、《防火巡查记录表》、《建筑消防设施巡视检查记录表》、《安全教育培训和演练记录表》、《清场记录表》、《动火审批单》、《火灾隐患整改记录本》。
4.消防控制室内应上墙的消防安全管理制度包括哪些?
《消防控制室日常管理制度》、《消防控制室值班人员职责》、《消防控制室管理及应急程序》、《消防控制室火灾事故紧急处理程序》、《建筑消防设施维护管理制度》。
5.《建筑消防设施的维护管理》( GB25201-2010)中对消防控制室值班时间和人员有哪些要求?a) 实行每日24h值班制度。值班人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有初级技能以上等级的职业资格证书。(补充:国家职业技能标准《消防设施操作员》于2020年1月1日正式实施,其中规定:“持初级(五级)证书的人员可监控、操作不具备联动控制功能的区域火灾自动报警系统及其他消防设施;监控、操作设有联动控制设备的消防控制室和从事消防设施检测维修保养的人员,应持中级(四级)及以上等级证书。”)b) 每班工作时间应不大于8h,每班人员应不少于2人,值班人员对火灾报警控制器进行日检查、接班、交班时、应填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。值班期间每2h记录一次消防控制室内消防设备的运行情况,及时记录消防控制室内消防设备的火警或故障情况。c) 正常工作状态下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。其他消防设施及相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。6.《建筑消防设施的维护管理》( GB25201-2010)中,消防控制室值班人员接到报警信号后,应按什么程序进行处理? b) 确认属于误报时,查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》。c) 火灾确认后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警。d) 立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时报告单位消防安全责任人,单位消防安全责任人接到报告后应立即赶赴现场。
7.消防控制室内设置的消防设备应包括什么?
火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置消防电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备,或具有相应功能的组合设备。
8.火灾报警控制器应符合什么要求?
a)应能显示火灾探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮的正常工作状态、火灾报警状态、屏蔽状态及故障状态等相关信息;
9.消防联动控制器对自动喷水灭火系统的控制和显示应符合什么要求?
b)应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态和动作状态、消防水箱(池).低水位信息和管网.低压力报警信息c)应能手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号。
10.消防联动控制器对消火栓系统的控制和显示应符合什么要求?
b)应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓按钮的正常工作状态和动作状态及位置等信息、消防水箱(池).低水位信息和管网.低压力报警信息;c)应能手动和自动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。
11.消防联动控制器对防火门及防火卷帘系统的控制和显示应符合什么要求?
a)应能显示防火门控制器、防火卷帘控制器的工作状态和故障状态等动态信息;b)应能显示防火卷帘、常开防火门,人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态;c)应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其反馈信号。
12.消防联动控制器 对电梯的控制和显示应符合什么要求?
a)应能控制所有电梯全部回降首层,非消防电梯应开门停用,消防电梯应开门待用,并显示反馈信号及消防电梯运行时所在楼层;
13.消防电话总机应符合什么要求?
a)应能与各消防电话分机通话,并具有插入通话功能;d)应能显示各消防电话的故障状态,并能将故障状态信息传输给消防控制室图形显示装置。
14.消防应急广播控制装置应符合什么要求?
a)应能显示处于应急广播状态的广播分区、预设广播信息;b)应能分别通过手动和按照预设控制逻辑自动控制选择广播分区、启动或停止应急广播,并在扬声器进行应急广播时自动对广播内容进行录音;c)应能显示应急广播的故障状态,并能将故障状态信息传输给消防控制室图形显示装置。
15.消防控制室图形显示装置的信息记录有什么要求?
a)应记录《消防控制室通用技术要求GB25506-2010》附录A中规定的建筑消防设施运行状态信息,记录容量不应少于10000条,记录备份后方可被覆盖;b)应具有产品维护保养的内容和时间、系统程序的进入和退出时间、操作人员姓名或代码等内容的记录,存储记录容量不应少于10000条,记录备份后方可被覆盖。c)应记录《消防控制室通用技术要求GB25506-2010》附录B中规定的消防安全管理信息及系统内各个消防设备(设施)的制造商、产品有效期,记录容量不应少于10000条,记录备份后方可被覆盖。
16.消防控制室图形显示装置信息传输有什么要求?
a)消防控制室图形显示装置应能在接收到火灾报警信号或联动信号后10s内将相应信息按规定的通讯协议格式传送给监控中心。b)消防控制室图形显示装置应能在接收到建筑消防设施运行状态信息后100s内将相应信息按规定的通讯协议格式传送给监控中心。c)当具有自动向监控中心传输消防安全管理信息功能时,消防控制室图形显示装置应能在发出传输信息指令后100s内将相应信息按规定的通讯协议格式传送给监控中心。
17.消防控制室内保存的纸质和电子档案资料应包括哪些?
a)建(构)筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等;b)消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等;c)消防安全组织结构图,包括消防安全责任人、管理人、专职、义务消防人员等内容;d)消防安全培训记录、灭火和应急疏散预案的演练记录;f)消防设施一览表,包括消防设施的类型、数量、状态等内容;g)消防系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备维护保养制度等;h)设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料,这些资料应能定期保存和归档。
18.消防控制室管理应符合什么要求?
a)应实行每日24h专人值班制度,每班不应少于2人,值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书;b)消防设施日常维护管理应符合GB 25201《建筑消防设施的维护管理》的要求;c)应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态;
d)应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜启动开关处于自动位置(通电状态)。