新闻中心
当前位置 当前位置:首页 > 新闻中心 > 技术资料

钢结构防火保护检查验收

所属分类:技术资料    发布时间: 2023-08-09    作者:admin
  分享到:   
二维码分享

一、防火涂料、防火板、毡状防火材料等防火保护材料的质量,应符合国家现行产品标准的规定和设计要求,其质量证明文件检查、一致性核查等进场验收应合格。
检查数量:全数检查。
检查方法:核查资料,检查外观质量、规格参数等。
二、预应力钢结构、跨度大于或等于60m的大跨度钢结构、高度大于或等于100m的高层建筑钢结构,以及重要的基础设施工程钢结构所采用的防火涂料、防火板、状防火材料等防火保护材料,在材料进场后,应对其隔热性能进行见证取样检验。非膨胀型防火涂料和防火板、毡状防火材料等实测的等效热传导系数不应大于等效热传导系数的设计取值,其允许偏差为+10%;膨胀型防火涂料实测的等效热阻不应小于等效热阻的设计取值。其允许偏差为-10%。
检查数量:按施工进货的生产批次确定,每一批次应抽检1次。
检查方法:按现行国家标准《建筑构件耐火试验方法第1部分:通用要求》GB/T997 8.1规定的耐火性能试验方法测试,并参照现行国家标准《建筑构件耐火试验方法第7部分:柱的特殊要求》GB/T997 8.7布置试件热电偶,试件采用I36b工字钢,长度为500mm,数量为3个,试件应四面受火且不加载。
对于非膨胀型防火涂料,试件的防火保护层厚度取20mm,并应按现行国家标准《建筑钢结构防火技术规范》GB51249的规定计算等效热传导系数;对于防火板、毡状防火材料,试件的防火保护层厚度取防火板、毡状防火材料的厚度,并应按现行国家标准《建筑钢结构防火技术规范》GB51249的规定计算等效热传导系数:对于膨胀型防火涂料,试件的防火保护厚度取涂料的.小使用厚度与.大使用厚度的平均值,并应按现行国家标准《建筑钢结构防火技术规范》GB51249的规定计算等效热阻。
三、防火涂料的粘结强度应符合国家现行相关标准的规定,其允许偏差为-10%。
检查数量:按施工进货的生产批次确定,每一进货批次应抽检1次。
检查方法:应符合现行国家标准《钢结构防火涂料》GB14907的规定。
四、防火涂料的涂装遍数和每遍涂装的厚度均应符合产品说明书的要求。防火涂料涂层的厚度不得小于设计厚度。非膨胀型防火涂料涂层的.小厚度不得小于设计厚度的85%;平均厚度的允许偏差应为设计厚度的±10%,且不应超过±2mm。膨胀型防火涂料涂层的.小厚度的允许偏差应为设计厚度的±5%。且不应超过±0.2mm。
检查数量:按同类构件基数抽查 10%,且均不应少于3件。
检查方法:每一构件选取至少5个不同的涂层部位,用测厚仪分别测量其厚度。
五、膨胀型防火涂料涂层表面的裂纹宽度不应大于0.5mm,且1m长度内不得多于1条;当涂层厚度小于或等于3mm时,裂纹宽度不应大于0.1mm。非膨胀型防火涂料涂层表面的裂纹宽度不应大于1mm,且1m长度内不得多于3条。
检查数量:按同类构件基数抽查10%,且均不应少于3件。
检验方法:观察检查,尺量检查。
六、防火涂料的外观、在容器中的状态等,应符合产品标准的要求。
检查数量:按防火涂料施工进货批次确定,每一进货批次应抽检1次。
检查方法:应符合现行国家标准《钢结构防火涂料》GB14907的规定。
七、防火板表面应平整,无孔洞、凸出物、缺损、裂痕和泛出物。有装饰要求的防火板,表面应色泽一致,无明显划痕。
检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。
八、防火涂层不应有误涂、漏涂,涂层应闭合,无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷,乳突应剔除。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。

contact number
  • 联系电话 15389019621 029-86688533
  • 地址: 陕西省西安市经济开发区凤城四路移动家属楼1701室
Copyright © 陕西鼎安消防安全检测评估有限公司 版权所有   备案号:陕ICP备2020014504号-1   城市分站:   陕西  西安  咸阳   网站地图   RSS   XML  
技术支持:   万家灯火